Project References

งานจ้างเหมาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์(CSCS) ระยะที่ 3

งานปรับปรุงประสิทธิภาพ ระบบ CSCS สถานีไฟฟ้าหนองบัวลำภู

Customer
บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
LocationDate
สถานีไฟฟ้าหนองบัวลำภูJune-20

Work

  • ออกแบบระบบ SCPS 22kV ,Drawing และฝาตู้ MV Switch Gear
  • ทดสอบระบบ SCPS ณ โรงงานผู้ผลิต
  • ติดตั้งตู้ระบบ SCPS และ ฝาใหม่พร้อม อุปกรณ์ 22kV Feeder management relay
  • ทดสอบ End to End Test

งานปรับปรุงประสิทธิภาพ ระบบ CSCS สถานีไฟฟ้าหนองหาน

Customer
บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
LocationDate
สถานีไฟฟ้าหนองหานสถานีไฟฟ้าหนองหาน

 Work

  • ออกแบบระบบ SCPS 22kV ,Drawing และฝาตู้ MV Switch Gear
  • ทดสอบระบบ SCPS ณ โรงงานผู้ผลิต
  • ติดตั้งตู้ระบบ SCPS และ ฝาใหม่พร้อม อุปกรณ์ 22kV Feeder management relay
  • ทดสอบ End to End Test

งานปรับปรุงประสิทธิภาพ ระบบ CSCS สถานีไฟฟ้าภูเก็ต 1

Customer
บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
LocationDate
สถานีไฟฟ้าภูเก็ต 1October-20

 Work

  • ออกแบบระบบ SCPS 33kV ,Drawing และฝาตู้ MV Switch Gear
  • ทดสอบระบบ SCPS ณ โรงงานผู้ผลิต
  • ติดตั้งตู้ระบบ SCPS และ ฝาใหม่พร้อม อุปกรณ์ 33kV Feeder management relay
  • ทดสอบ End to End Test

งานปรับปรุงประสิทธิภาพ ระบบ CSCS สถานีไฟฟ้าภูเก็ต 2

Customer
บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
LocationDate
สถานีไฟฟ้าภูเก็ต 2December-20

 Work

  • ออกแบบระบบ SCPS 33kV ,Drawing และฝาตู้ MV Switch Gear
  • ทดสอบระบบ SCPS ณ โรงงานผู้ผลิต
  • ติดตั้งตู้ระบบ SCPS และ ฝาใหม่พร้อม อุปกรณ์ 33kV Feeder management relay
  • ทดสอบ End to End Test

งานปรับปรุงประสิทธิภาพ ระบบ CSCS สถานีไฟฟ้าระโนด

Customer
บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
LocationDate
สถานีไฟฟ้าระโนดFebruary-21

 Work

  • ออกแบบระบบ SCPS 33kV ,Drawing และฝาตู้ MV Switch Gear
  • ทดสอบระบบ SCPS ณ โรงงานผู้ผลิต
  • ติดตั้งตู้ระบบ SCPS และ ฝาใหม่พร้อม อุปกรณ์ 33kV Feeder management relay
  • ทดสอบ End to End Test

งานปรับปรุงประสิทธิภาพ ระบบ CSCS สถานีไฟฟ้าสุไหงโกลก

Customer
บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
LocationDate
สถานีไฟฟ้าสุไหงโหลกMarch-21

Work

  • ออกแบบระบบ SCPS 33kV ,Drawing และฝาตู้ MV Switch Gear
  • ทดสอบระบบ SCPS ณ โรงงานผู้ผลิต
  • ติดตั้งตู้ระบบ SCPS และ ฝาใหม่พร้อม อุปกรณ์ 33kV Feeder management relay
  • ทดสอบ End to End Test

งานปรับปรุงประสิทธิภาพ ระบบ CSCS สถานีไฟฟ้ากระบี่ 1

Customer
บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
LocationDate
สถานีไฟฟ้ากระบี่ 1June-21 to July -21

Work

  • ออกแบบระบบ SCPS 33/115kV ,Drawing และฝาตู้ MV SWG
  • ทดสอบระบบ SCPS ณ โรงงานผู้ผลิต
  • ติดตั้งตู้ระบบ SCPS 33/115kV และ ฝาใหม่พร้อม อุปกรณ์ 33kV Feeder management relay, 115kV protection Relay
  • ทดสอบ End to End Test สำหรับระบบ 33kV และ 115kV

งานปรับปรุงประสิทธิภาพ ระบบ CSCS สถานีไฟฟ้ากระบี่ 2

Customer
บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
LocationDate
สถานีไฟฟ้ากระบี่ 2April-21 to may -21

Work

  • ออกแบบระบบ SCPS 33/115kV ,Drawing และฝาตู้ MV SWG
  • ทดสอบระบบ SCPS ณ โรงงานผู้ผลิต
  • ติดตั้งตู้ระบบ SCPS 33/115kV และ ฝาใหม่พร้อม อุปกรณ์ 33kV Feeder management relay, 115kV protection Relay
  • ทดสอบ End to End Test สำหรับระบบ 33kV และ 115kV

งานผลิตและเปลี่ยนฝาตู้ MV SWITCH GEAR

BB SMART SOLUTION COMPANY LIMITED Logo
BB SMART SOLUTION COMPANY LIMITED